室内电路问题

用户提问 |浏览986次
收藏|2019/05/26 09:33

满意回答

2019/05/26 10:00

室内插座不插用电器什么问题也没有,一旦查用电器就跳闸。是因为插头插入后造成插座短路。切断电源,打开插座,检查插座的接线是否有线头与另一极靠的太近,插入插头后造成短路。
匿名

其他回答(5)
  • 我可不知道
    其他
    你的怀疑应该没错,但如果是两插插头插入也会跳就不是了。
    回答于 2019/05/26 11:22
  • 天战人
    其他
    这个可能是线路有零线接地了
    回答于 2019/05/26 11:04
  • 福福588
    其他
    基本是零线接地了,检查下吧
    回答于 2019/05/26 10:51
  • ksyeming
    其他
    我也遇到过这样的问题,是电工安装不规范造成的,本来插座线路和照明应该是完全分开的两路线,但如果电工安装时某一插座中一根线(一般是零线)就近走了照明线路,当两路由一个开关控制时,完全没有问题,一分开,对插座那路控制开关而言,进出电流不同,就引起保护跳闸了。把这两路并为一路工作就没问题了。但控制就不方便了。
    回答于 2019/05/26 10:32
  • 阿木_886
    其他
    赞成一楼的判断,同事空开老化也有可能,都检查一下吧
    回答于 2019/05/26 10:22
0人关注该问题