200kVA变压器二次应选多大截面的铜芯电缆

360U3098648711 |浏览2472次
收藏|2020/02/25 13:10

满意回答

2020/02/25 13:17

【1】200KVA的变压器,额定输出电流约为294A,电压400V(380V)。【2】可使用185mm²的铝芯电缆线,或150mm²的铜芯电缆线。【3】185mm铝芯线安全电流297A,150mm²铜芯线安全电流347A。

良明_101_201_5

其他回答(1)
  • 200kVA变压器 二次侧(低压侧)电流约为288.69A电缆选择的话120平方铜芯电缆即可要是您比较有钱,也可以选择120平方以上的,最低不能低于120平方
    回答于 2020/02/25 13:42
0人关注该问题