你好我想咨询下避雷引下线利用柱内主筋是每层都要做隐蔽嘛,外墙的引下线每层也要做检验批吗

Garvey丶sun |浏览2223次
收藏|2019/02/27 08:13

满意回答

2019/02/27 08:36

是的,利用柱內主筋做避雷引下线的,每层都需要做隐蔽资料,并需经过现场监理的签字认可。外墙的明敷引下线不需要每层做检验批,一根或数根做一个检验批即可。