1300米电缆压降

紫凌枫3344 |浏览393次
收藏|2022/02/18 21:23

满意回答

2022/02/18 21:44

电流I = 90000/415A;1300米,95的铜芯电缆电阻为 R = 0.017 * 1300/95 = 0.232631579 Ω压降U =IR =90000/415 * 0.232631579 =50.45v;120的铜芯电缆电阻为 R = 0.017 * 1300/120 = 0.18417 Ω;压降 U = 90000/415 * 0.18417 = 39.94v 。

寂园晓月

其他回答(0)