您好,欢迎来到沃锋问答-AI智慧知识互动平台! [
请登录
]
|
[
免费注册
]
沃锋问答-AI智慧知识互动平台
问答首页
问答动态
问题库
问答专家
知识专题
站内公告
全部分类
>
人文教育
常见的操作过电压有哪几种
用户提问
|
浏览1091次
收藏
|
2021/08/13 21:30
满意回答
检举
|
2021/08/13 21:48
1、切除空载线路而引起的过电压;2、空载线路合闸的过电压;3、电弧接地过电压;4、切除空载变压器的过电压。
评论(0)
加载中...
匿名
会元
|
采纳率100%
|
回答于 2021/08/13 21:48
其他回答(1)
其他
1、过电压是指工频下交流电压均方根值升高,超过额定值的10%,并且持续时间大于1分钟的长时间电压变动现象。2、过电压分外过电压和内过电压两大类。(1)外过电压:又称雷电过电压、大气过电压。由大气中的雷云对地面放电二次过电压保护器而引起的。分直击雷过电压和感应雷过电压两种。雷电过电压的持续时间约为几十微秒,具有脉冲的特性,故常称为雷电冲击波。直击雷过电压是雷闪直接击中电工设备导电部分时所出现的过电压。雷闪击中带电的导体 ,如架空输电线路导线,称为直接雷击。雷闪击中正常情况下处于接地状态的导体,如输电线路铁塔,使其电流互感器过电位升高以后又对带电的导体放电称为反击。直击雷过电压幅值可达上百万伏,会破坏电工设施绝缘,引起短路接地故障。感应雷过电压是雷闪击中电工设备附近地面,在放电过程中由于空间电磁场的急剧变化而使未直接遭受雷击的电工设备(包括二次设备、通信设备)上感应出的过电压。因此,架空输电线路需架设避雷线和接地装置等进行防护。通常用线路耐雷水平和雷击跳闸率表示输电线路的防雷能力。(2)内过电压:电力系统内部运行方式发生改变而引起的过电压。有暂态过电压、操作过电压和谐振过电压。暂态过电压是由于断路器操作或发生短路故障,使电力系统经历过渡过程以后重新达到某种暂时稳定的情况下所出现的过电压 ,又称工频电压升高。常见的有:①空载长线电容效应(费兰梯效应)。在工频电源作用下,由于远距离空载线路电容效应的积累,使沿线电压分布不等,末端电压最高。②不对称短路接地。三相输电线路a相短路接地故障时 ,b、c 相上的电压会升高。③甩负荷过电压,输电线路因发生故障而被迫突然甩掉负荷时,由于电源电动势尚未及时自动调节而引起的过电压。操作过电压是由于进行断路器操作或发生突然短路而引起的衰减较快持续时间较短的过电压,常见的有:①空载线路合闸和重合闸过电压。②切除空载线路过电压。③切断空载变压器过电压。④弧光接地过电压。谐振过电压是电力系统中电感、电容等储能元件在某些接线方式下与电源频率发生谐振所造成的过电压。
评论(0)
回答于 2021/08/13 21:56
加载中...
相关已解决
1个回答
农业轻工业重工业翻译成法语怎么说
1个回答
我因为考试成绩不佳,老师对我批评怎么办?
1个回答
自学成为插画师很难么,插画现在还有必要学吗
1个回答
高三 重度抑郁焦虑 学不进去很着急 高考该如何处理
1个回答
请问:现在还有免费办理ETC吗?
1个回答
想在母亲面前痛快表达自己观点 却压回去了 正常吗
1个回答
好视力眼贴效果怎么样,好视力蒸汽眼贴效果如何?
1个回答
自媒体新人如何平衡外界压力与创作节奏?
1个回答
快手klingomni是什么?
1个回答
为什么工作和学习会变得困难
0
人关注该问题
>>
>>
+1
加载中...