当工作模式拨码开关的第 2 和第 4 为 ON 时,设备工作于 MODBUS 指令驱动测量模式。在此模式下,设备始终处于开机状态,振弦测量停止。当收到 MODBUS 协议的传感器通道数据读取指令时自动开始测量并在测量结束后响应通道值读取指令的数据包。注意:此工作模式在设备每次重新上电 30 秒后生效。例: VTN 设备从寄存器 100 开始为频率通道数据,故向设备发送读取寄存器 100~163 之间的任意寄存器均可开始一次测量。下面的指令是向设备 1 发送读取寄存器指令,从寄存器100 开始,连续读取 20 个寄存器向设备发送(16 进制): 01 03 00 64 00 14 04 1A设备开始测频,当所有通道均测量完成后,响应上述读取指令从设备返回(16 进制): 01 03 28 31 19 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 34 13 27 0F 27 0F 27 0F 27 0F 41 9E以上数据中:0x3119 为第 1 通道,转换为 10 进制为 12569,即 1256.9Hz。0x0000 为第 2 通道,转换为 10 进制为 0。……0x3413 为第 16 通道,转换为 10 进制为 13331,即 1333.1Hz。