三菱FX5U与FX3U PLC之间可以实现无线NN通信。以下是我的实现方法及接线设置,供您参考。我把FX5u设置为主站,另一台FX5U设备为从站,以及一台FX3U也设置为从站,通过无线通讯终端DTD435MC建立N:N无线通讯。无需更改网络参数直接替换有线连接。一、测试设备与参数● 主站三菱PLC型号:FX5U × 1台● 从站1三菱PLC型号:FX3U × 1台● 从站2三菱PLC型号:FX5U × 1台● PLC用无线通讯设备——DTD435MC × 3块● 通讯协议:N:N协议● 主从关系:1主2从● 通讯接口:Rs485接口(两线制)二、接线方式DTD435MC的Rs485-A端口接入三菱PLC自带的RDA与SDA端口;DTD435MC的Rs485-B端口接入三菱PLC自带的RDB与SDB端口。三、FX5U实现N:N主站1.新建工程在导航栏的485串口配置,选择“简易PLC间连接”2.站号设置设置为0号站,从站个数选择2个,通讯模式选择为模式23.软元件设置4.主站程序说明四、FX3U从站设置五、测试成功