组态王与2台欧姆龙PLC之间可以实现无线通讯吗?

xixy_999 |浏览504次
收藏|2022/07/26 07:05

满意回答

2022/07/26 07:20

组态王与2台欧姆龙PLC之间是可以实现无线通讯的,通讯协议是Host-Link协议。下面是我的测试步骤,希望对你会有帮助。组态王作为主站,欧姆龙CP1E作为从站,可以采用PLC无线通讯终端DTD435MC,作为实现无线通讯的硬件设备。只需简单接线,无需二次开发即可完成无线通讯。一、测试设备与参数● 主站设备:组态王● 从站设备:欧姆龙CP1E系列PLC×2台● PLC无线通讯终端:DTD435MC×3块● 通讯协议:Host-Link协议● 主从关系:1主2从● 通讯接口:Rs485/Rs232接口● 供电:9-24VDC二、接线方式1.欧姆龙CP1E与无线终端DTD435MC接线第一步:DTD435MC的Rs485-A端口接入欧姆龙CP1E PLC自带的A+端口;第二步:DTD435MC的Rs485-B端口接入欧姆龙CP1E PLC自带的B-端口。2.PC端直接使用DTD435M的RS232口与PC串口连接。三、组态王实现Host-Link主站1.系统设置2.选择串口号3.地址参数设置4.数据词典配置5.组态界面制作6.相关参数关联四、欧姆龙PLC实现Host-Link从站1. PLC参数设置2. 站号设置一台PLC地址设为00,另外一台PLC地址设为013. 将程序下载到PLC里面五、测试实例与结论组态王和欧姆龙CP1E分别接1块DTD435MC。通过外部给0号站和1号站输入点信号,看组态王对应的点是否有亮,如果点亮,表示通讯正常。通过组态王上面的按钮给0号站和1号站输出点信号,看欧姆龙CP1E对应的Y点是否有亮,如果点亮,表示通讯正常。

dataie

其他回答(0)
0人关注该问题
+1

 加载中...